Установили на водозаборе частотный преобразователь, из-за того что башня зимой замерзает. И потребление возросло электроэнергии возросло в 2 раза. Почему?
вообще непонятное сообщение. в чем связь замерзания башни и ЧП?
ЧП подбирали согласно чему? в какие моменты замеряли токи?
Остальное государственная тайна наверно.
Цитата(Patap @ 12.8.2013, 18:49)

Почему?
Потому что башня замерзала и насос не работал
башня в зимний период замерзала, пришлось покупать частотник, чтобы обойтись без башни. Да покупали согласна ном. мощности насоса.

Расскажите как частотник заменил башню? вернее чего Вы ожидали от частотника? Блин, даже вопрос сформулировать не могу.
Башня обычно служит для создания определённого давления в водопроводе, её и заменяет частотник, который также держит давление в заданных пределах, более бюджетный вариант - установка ЭКМов
Есть такие модели, специально для насосов, с обратной связью по давлению в системе.
Не НУ БЛИН что вы еще хотели то. У вас стоял обычный насос которым вы пусть даже два раза в день ту башню накачивали водой,остальное время вода с башни САМОТЕКОМ текла к потребителям, а насос ОТДЫХАЛ.Теперь вы поставили частотник который при помощи автоматики в лице например датчиков следит за давлением в трубе. И стоит любому члену вашего коллектива открыть кран ваш насос ВКЛЮЧАЕТСЯ. То есть пусть медленно но РАБОТАЕТ НАСОС НАМНОГО ЧАЩЕ. Вы че уважаемый? Водичка то с крана теперь небось веселей то текет? ТАК ЗА ВСЕ НУНО ПЛАТИТЬ.